Re: 옥상방수과 실내방수문제 문의드립니다

Video
 
홈 > 고객지원 > 질문답변
질문답변

Re: 옥상방수과 실내방수문제 문의드립니다

문의 하신내용에 답변을 드립니다.

반드시 끝까지 읽어 주셔야 하며, 의문 사항은 체크후 본사로 문의 하신후 확인 하시고 시공 하여 주시기 바랍니다.

또한 답변을 드리며 당부를 드리는 사항도 지켜 주시기 바랍니다.


1) 모체강화제 1회 후 CMW-1A 3회 도포하면 되나요?

답변: 네 맞습니다. 모체강화제는 기존 콘크리트 면에만 하셔도 되고 CMW-1A는 전체를 도포 하시면 됩니다.


2) 바닥면을 녹색으로 하고싶으면  모체강화제 1회후 CMW-1A 2회 후 CMW-1C 1회 인가요?

답변: 네 맞습니다.


3) 1과 2의 차이는 단지 색상 차이뿐인가요?

답변: 네 맞습니다. CMW-1A와1C는 색상만 다른 같은 제품 입니다.

       그렇다고 해서 CMW-1A 도포후 다른 도료나 방수제를 도포 하시면 안됩니다.

       고객님 옥상 처럼 들뜸 하자가 발생 할 수 있습니다.

       1A와 1C는 통기성이 있는 제품 입니다.


4) 제품팸플릿에 CMW-77이 있는데 이것은  CMW-1A와 어떻게 다른가요? 색상을 선택할 수 있는 점이 다른가요?

   CMW-1A와 CMW-77 모두  모체강화제 1회 후 3회 바르는게 맞나요?

답변: 위 설명과 같이 1A는 통기성이 있는 제품이지만 77은 없습니다.

        77은 탄성이 있는 수용성탄성도막 방수제 입니다.

        CMW-77을 바닥에 도포 하시려면 우레탄 하도를 도포후, 24시간 건조후에 CMW-77을 2회 도포 하시면 됩니다.



답변자 안내사항:

ㄱ.방수제 선택 만큼 중요한것이 바탕 정리 입니다.

    들뜸부는 반드시 제거를 하셔야 합니다.

    들뜸부 제거시 콘크리트면이 나와야 합니다.

ㄴ.현재 바닥에 도포 되어진 방수제 종류를 알려 주시면 더욱

    확실한 상담을 드릴 수가 있습니다.

두번째 올린 문의 사항은 그 쪽에서 답변을 드리도록 하겠습니다.

감사합니다. 


0 Comments